技术论坛

V90通讯报错

作者 主题
游士

经验值: 208
发帖数: 16
精华帖: 1
主题:【求助】V90通讯报错


只看楼主 楼主 2020-04-03 14:02:02
配置好组态,并且测试点动与定位功能。测试过程中有个问题一直困扰着我,每次驱动器修改完参数,提示需要重启驱动器后,通讯就出现故障报警代码8526。死活通讯不上了,必须重新分配设备名称然后等一会儿才能通讯上。而且每次断电重启也是连不上,必须重新分配名称才能正常。现在发帖求教大神指点
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1617137&b_id=47&s_id=0&num=5

游士

经验值: 208
发帖数: 16
精华帖: 1
回复:V90通讯报错


只看楼主 楼主 1楼 2020-04-03 14:10:41


附截图给大家参考






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 227
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:V90通讯报错


只看楼主 2楼 2020-04-03 14:15:08

驱动器上设置的有保存到ROM中吗?另外驱动器固件是多少?新的固件解决了这个问题,之前碰到过,升级后就没问题了




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 208
发帖数: 16
精华帖: 1
回复:V90通讯报错


只看楼主 楼主 3楼 2020-04-03 14:18:38

版本号1.03




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 208
发帖数: 16
精华帖: 1
回复:V90通讯报错


只看楼主 楼主 4楼 2020-04-03 14:32:33

网络配置      







 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 208
发帖数: 16
精华帖: 1
回复:V90通讯报错


只看楼主 楼主 5楼 2020-04-03 14:37:08

设备名称分配




 
以下网友喜欢您的帖子:

  