装有TCP/IP调试工具的电脑网口用普通网线与S7-1500的X1网口连接,PLC程序OB1里用TSEND_C和TRCV进行数据收发测试,两个TSEND_C(连接端口:31001, 30001) 和一个TRCV_C(连接端口:32001)共3个不同的连接,PLC往电脑方发送数据没啥问题,但是电脑往PLC发数据不行,在连接PLC端口的时候总是提示被PLC拒绝,请问专家们这会是什么原因呢?
TRCV_C.jpg
电脑端的连接请求被PLC拒绝.jpg
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1617365&b_id=66&s_id=0&num=4
https://support.industry.siemens.com/cs/document/90974593/%E5%9F%BA%E4%BA%8Es7-1500-cpu%E9%9B%86%E6%88%90pn%E5%8F%A3%E7%9A%84modbus-tcp%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%BF%AB%E9%80%9F%E5%85%A5%E9%97%A8?dti=0&lc=zh-CN
我看过了,连接组态没问题啊,就是不知为啥s7-1500 PLC总是拒绝连接。请具体指点一下,谢谢了!
通信对象的IP地址与端口号
搞定了,原来是在PLC组态里指定了客户端的端口号,改成不指定端口号就可以了!谢谢!!