签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
请问大家,我想在STARTER里修改电机参数,是在线修改呢,还是离线修改后在下载?哪一种改完后重新上电后数据会保存,初次接触S120,不懂的太多,请大家赐教。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1617479&b_id=47&s_id=0&num=14
S120或G120不管是在线改参数,还是离线改参数,然后在线下载装置。都必须要在装置断电之前,保存数据(也就是保存数据到永久存储器EEPROM),否则都会断电丢失已做的工作。保存数据在STARTER界面有保存按钮。看使用手册里的介绍。这里不赘述。
SIMAMICS的变频器操作,一定要养成修改参数后,保存数据的习惯。除非是过程参数(临时性的)。
看处在调试的什么阶段的。
在装置初始化阶段,我们建议使用离线设置参数的方式,一些固定的参数,比如电机参数,IO参数,通信参数,功能参数,甚至工艺参数,均可事先离线编辑然后下载。
当然,驱动是需要优化的,优化结束后,应及时COPY RAM TO ROM ,然后UPLOAD TO PG。
优化后,比较方便的是在线修改参数进行调试,但切记,如果要保留修改后参数,仍应及时COPY RAM TO ROM ,然后UPLOAD TO PG。
新手常犯的错误就是,一,把装置上优化好的参数未上传就下载覆盖了,优化白做。二,调试好的参数未及时保存,断电后丢失,调试白做。三,装置上有新设置的参数,PG上也有新设置的参数,浆糊!四,调试紧张,过程漫长,最后忘了自己改过哪些参数了。
打开EXCEL做个随手笔记,或者使用用户自定义参数列表。
在线修改和离线修改之前先进行备份,如果不ok或长时间忘了,可以用备份的进行比较。
网上有视频教程
很好的分享。
谢谢上面各位大侠的讲解,学习了。
保存,下载,参数备份,很好的习惯!
离线和在线都可以修改,离线修改需要下载到装置,然后COPY RAM TO ROM,在线修改要上传到PC,然后保存.
之前犯过的一个错误就是,优化以后P1082=1500,可是工艺设定要求大于1500,一般设定在1900左右,正常设定P1082=2100,几次优化完毕后还再次停机修改成2100.
是,自SINAMICS之后,使用和操作后必须注意保存已修改的参数。
上面说的很全面,不论是在线改和离线改后下载都无所谓,注意保存就行了.
UPLOAD TO PG比较容易忘记,这步操作可以将在线参数与离线参数一致。
UPLOAD TO PG,修改以后保存电脑上,
三部曲,在线修改,COPY RAM TO ROM,LOAD TO PG,保存。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录