 各位师傅

S7300在博途15环境中如何应用流量累计功能块Totalizer

还是这个块在博途15中添加不了?需要自己写?



科技是魔力的源泉......
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1617857&b_id=4&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 72012
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:博图环境下S7300如何进行流量累计


只看楼主 1楼 2020-04-08 15:51:04

看懂原程序,自己写吧。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43597
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:博图环境下S7300如何进行流量累计


只看楼主 2楼 2020-04-09 10:03:47

累计原理:sum=sum+pv*deta(T)/T

T:pv的测量时间单位

deta(T),程序的执行周期.deta(T)->0,则sum值为pv的积分,即实际累计值.,即plc的执行的越快,累计的越准确,但由于累加器的有效位只有7位,所以相加的两个数相差不能超过10^7,否则,指数对齐后,小的数的有效位就都是0了,不再累加.

为了解决这个问题,你可以用多次累加的方法来解决即:sum1=sum1+pv*deta(T)/T,如果sum1>sum1_sp,则sum2=sum2+sum1,sum1=0;如果sum2>sum2_sp,则sum3=sum3+sum2,sum2=0;..............................最后总的累计就是所有sum的和.