现在有一块西家电源作为PLC1215的供电电源,有一块MW的电源作为外部传感器电源供电,那么PLC的输入端的公共端M点需要与MW电源24V的L-(负极)相连么?求解惑?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1618160&b_id=50&s_id=0&num=8
对的呀,1M要连接0V啊,
谢谢你的留言,我已能清楚所谓电气设计中内部供电和外部供电的意思,内部供电主要是对运行系统的供电(PLC,HMI等),但PLC的公共端应该属于运行系统的外部电路,外部供电主要是接近开关,电机供电,不是精密仪器的,不知道我的理解是否正确,欢迎大家的指点,
是的,输入端的公共端M当然要和给其供电的MW电源的负极连接在一起了;
你所介绍的,内部供电,外部供电??这种说法,,针对PLC还可以这样解释,但是HMI昵,内部供电给自己,外部供电???
你好,内部系统属于负责设备逻辑处理的电气设备,外部系统属于人机交互,执行电气设备:
我现在只对PLC系统单独供电(认定为内部系统),HMI,按钮,刹车等为外部供电。保障逻辑处理电路稳定
电源的负极要和PLC电源负极要连接。
输入端的公共端M 要和给其供电的MW电源的负极连接在一起
和1M相连的是-,所以接0V
S7-1200系列的PLC是能够接收漏型和源型信号的,这取决于你的输入公共端1M怎么接,如果你的1M接的是电源-那么输入就是高电平有效(漏型),如果你的1M接的是电源+那么输入就是低电平有限(源型)。要灵活运用。