签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
200smart软件版本与实际版本差异引起的问题
今天下午,想做一个验证,就顺手拿来一个200smart SR20的plc。我这个电脑安装的200smart软件一直没有更新过,始终沿用的是早前的V2.1版本。
好,问题来了。我连接好以太网电缆后,选择“上传”操作,plc能够上传,在不修改任何程序的情况下,我再点击“下载”,出现报警提示,图示:
我再看plc的版本是V2.03的,图示:
为了弄清楚是否是由于软件版本引起的原因,我再打开安装有V2.4版本的电脑进行上传、下载操作,答案是可以的,能够顺利上传和下载。当操作时出现“指示的数据页不存在”是与软件、硬件的版本有关。
顺便回答我所要验证的问题,论坛上有一个网友提问,西门子200(smart)输入地址用于输出时,会有什么危害(影响)?见下面的验证图示:
这样在网络段2中编辑输出线圈I0.1,当I0.1 = 1时居然什么输出Q0.0?我将网络颠倒一下,看结果,图示:
测试的结果是可以操作输入地址的。
那么,回答网友所带来的危害也显而易见了。西门子plc的应用需知其理,用其妙。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1618213&b_id=64&s_id=0&num=7
问题贴的链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1618180&b_id=64&num=0#anch
楼主说的是用V2.1编程软件下载固件V2.3的PLC出现问题。
我们使用V2.2编程软件批量下载固件V2.3的PLC倒是没有出现什么问题,在用户运行中也没有发现什么问题。
是的,V2.1测试出现问题的。
以前也没有在意,记得看到过有类似的提问。
谢谢WWCWWC老师给以解答!
软件版本与硬件版本问题,我有新的更新,请及时关注。
今天一上班,在处理完手头任务后,我再次测试200smart V2.1软件版本与plc的V2.03版本,结果还是如上述图示一样的报警(可以上传、无法下载),我更换过网线及通讯接口,再测试结果同样。但是,我昨天在家测试与V2.04版本的plc又是可以了的。
软件V2.1版本与硬件V2.03版本,可以在线、上传,也能够修改状态值,就是无法下载。
再次测试,如果采用IB2以上的地址,就没有WWCWWC老师说的问题了,使用的设备是ST20