AI 8xU/I/RTD/TC S(6ES7531-7KF00-0AB0),原K分度号的热电偶改为S分度号,电缆线改为S型补偿导线,电脑组态里面设备也由K型改为S型,现在出来的数据负值,什么原因?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1618216&b_id=66&s_id=0&num=3
短接和开路看一下,数据有没有变化
谢谢,该问题解决了,原因是PLC到端子这一截用的还是原来K分度号的电缆线,导致出来的数据有偏差,从而显示负值。
要统一分度号的线,而且连接点远离热源