技术论坛

问一下关于SIRIUS 3RW40软起的问题?

作者 主题
侠客

经验值: 684
发帖数: 198
精华帖: 1
主题:【求助】问一下关于SIRIUS 3RW40软起的问题?


只看楼主 楼主 2020-04-12 18:49:10

由于本地启动和远程启动的设计。当本地软起运行完成转入正常运行,在从远程停止的时候,自复位开关在停机后自动回中位。相当于高速停机过程中紧接着软起介入,电机突然停止,软起供电主开关跳闸。。。请大神们帮忙分析一下原因。




Never give up
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1618497&b_id=24&s_id=0&num=3

侠客

经验值: 818
发帖数: 120
精华帖: 2
回复:问一下关于SIRIUS 3RW40软起的问题?


只看楼主 1楼 2020-04-15 17:25:05

没看懂,有完整的图吗?自复位开关是干什么用的?怎么自动回中位?是给了停机命令都回中位,还是电机停机后回中位?停机时软起报故障了吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 684
发帖数: 198
精华帖: 1
回复:问一下关于SIRIUS 3RW40软起的问题?


只看楼主 楼主 2楼 2020-04-19 18:53:08

自复位开关就是图中SB01 SB02.一个常开一个闭,平时在中位就是图上的状态。机械结构实现的。给软起供电的直接跳闸,怎么报故障。。。


Never give up
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 818
发帖数: 120
精华帖: 2
回复:问一下关于SIRIUS 3RW40软起的问题?


只看楼主 3楼 2020-04-19 22:59:51
本地起动后,切到远程给停止命令,导致软起上口断路器脱扣?如果断路器本身没有欠压检测,可以测一下停机命令给出后的回路电流,尤其是中间相,3rw40的软起中间相直通,电流会比较大。如果电流达到断路器瞬动值,会导致断路器动作,可以调高断路器短路保护电流。或者根据负载停机的情况,调整软起的软起的软停参数。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
问一下关于SIRIUS 3RW40软起的问题?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。