技术论坛

模拟量输入模块6ES7 531-7KF00-0AB0什么时候采用四线制?什么时候采用2线制?

作者 主题
侠客

经验值: 866
发帖数: 154
精华帖: 0
主题:【探讨】模拟量输入模块6ES7 531-7KF00-0AB0什么时候采用四线制?什么时候采用2线制?


只看楼主 楼主 2020-04-16 20:54:27

请高手指点,下面的接法正确吗?现场仪表的读数和PLC里监视的值误差有点大,感觉不正常,是不是接法不对啊?






学海无崖
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1619079&b_id=66&s_id=0&num=3

yzs
侠圣

经验值: 3553
发帖数: 441
精华帖: 7
回复:模拟量输入模块6ES7 531-7KF00-0AB0什么时候采用四线制?什么时候采用2线制?


只看楼主 1楼 2020-04-16 21:33:49
在工程设计初期很难判断实际仪表是四线制还是二线制的。对于这类仪表一般都是设计为四线制的,当是二线制的仪表时只需要24V+接仪表+,仪表-接AI+,AI-接24V-就可以了,改动并不大的。这样接线首先保证了给仪表供电功率的充足,比通过模块二线制的接法实际使用更稳定!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 698
发帖数: 104
精华帖: 0
回复:模拟量输入模块6ES7 531-7KF00-0AB0什么时候采用四线制?什么时候采用2线制?


只看楼主 2楼 2020-04-20 10:56:00

现场仪表的读数是进入隔离模块前的信号,PLC里是出隔离模块后的信号。二者不一致,可以在PLC里做一些处理,让结果与仪表保持一致就好了


此后如竟没有炬火,我便是唯一的光
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21151
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:模拟量输入模块6ES7 531-7KF00-0AB0什么时候采用四线制?什么时候采用2线制?


只看楼主 3楼 2020-04-20 11:01:10

 有外部电源供电的就用四线制,模块供电的用二线制