这几天一直在仿真batch,我这边把batch的配置文件都下载了,但是就是无法让batch与PLCSIM连接起来,按照手册上面《12.7 如何使用带有 SIMATIC BATCH 的 S7-PLCSIM 进行基于 AS 的操作》进行设置后,还是不行,不知道有不有人成功仿真过。关于文档里面的两点大家是怎么理解的:1、要建立与 AS 的 S7 连接,“SIMATIC Batch 服务器控制服务”必须在用户上下文而非系统上下文中手动开启。2、此处选择的用户必须也用于 Windows 登录,以使用 PLCSim。
第一,是不是要另外建立一个windows用户,并使用这个用户进行启动SIMATIC BATCH Server Control Service????
第二,是不是要启用快速用户切换,并登录启用SIMATIC BATCH Server Control Service的用户,在这个windows用户上打开PLCsim??????
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1619999&b_id=6&s_id=0&num=3
建议打400电话咨询下
可以参照 这个连接的附件
我已经仿真成功了,没有警告和报错
plcsim没有办法建立S7连接,记得COMPILE OS的时候要用TCP