出口国外的机器,我的机器设备电压在国内工厂测试的,选的是单相220V供电,功率12KW。到了国外,所在国家提供的电压标准是3相220V,1.是否需要给设备单独配一台变压器?将国外的3相220V变成单相220V供机器使用?2.是否可以直接使用其中的2相,不需要配变压器了?
3.机器里面有西门子200 smartPLC ,触摸屏,还有日系的变频器,电机,不知道直接用客户的220V电压,是否可行? 十年前论坛里有类似的帖子,没讨论出个结果。
请没有经验的不要乱谈论,你要用过,见过才说,毕竟这是关系到机器的安全问题
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1620301&b_id=24&s_id=0&num=7
如果要用,是要改线路的,不然老老实实加一个升压变压器。
肯定不能直接用吧,单相220V是一个火线一个零线,零线正常是不带电的;你如果接入了三相220V中间的2相那么你原来柜内的零线就带电了,先不说设备能不能用,安全问题就不能忽视。你的系统功率也不大,加一个变压器吧。
有些宽电压的设备,比如我用过3RW40的软起,控制电压本来就支持110-230V,那就直接用,但如果你的设备不是宽压的,就最好加变压器了。
只要你的设备中,没有区分火线和零线,也就是说:你的设备中零线没有接地(接壳),可以直接接国外的三相中的两相电的,另外注意频率是否为50HZ。
我没做过,可是从原理上是说的通的。
这事我做过。会不会出事我今天还不知道。
理由有一:
单相设备调换火零都可正常工作,证明两线对地都达到耐压,也没有功能性的火零检测,例如开关电源。
只会使单相设备整体对地电压降低。原来火线峰值对地电压是311伏,现在峰值电压只有180伏绝缘更安全。
我使用三相变压器是Y0/y0接法,380变220,初级接零次级接地,因为负载主要是三相220的驱动器,还有就是220的控制电路。用起来一个不好就是电笔没用。其他没什么问题。
不要误会,我这设备是本地使用的,与国外什么电压无关。要用到国外,直接把电源接到变压器输出端,是一个原理。
5楼说的没错。
原本单相220V的设备,只要是按TN电网设计的(三相五线制,保护接地PE),可以用在三相220V供电的两相运行。
如果是按TT电网(三相四线,保护接零)设计的,就不可以。
12KW功率不大不小,用隔离变压器太笨重了。
其实就是在纠结拘泥国内220V电源就是一根火线一根零线,而国内单相220V就是使用二根相线而已,可以不使用升压隔离变压器,在国内就安装就按三相220V电源来做电柜就行了。