技术论坛

请教:S7-1200通过Modbus RTU通讯与V90实现内部位置控制和速度控制。

作者 主题
奇侠

经验值: 5879
发帖数: 549
精华帖: 1
主题:【求助】请教:S7-1200通过Modbus RTU通讯与V90实现内部位置控制和速度控制。


只看楼主 楼主 2020-04-30 00:03:23

现场客户选用的CPU是1212C+CM1241通过Modbus RTU和V90 (PTI 增量型)实现内部位置控制和速度控制的MDI,选择用数字量输入端子DI10做控制模式切换,模式切换不频繁,在IPOS模式下,如何做到点动和运行到固定位置,回参考点?在S模式下,带上负载后,转速波动很大,在Modbus RTU下是否能做到速度闭环控制?选择这种通讯控制方案是不是不行?还有就是在这种方案下,相关参数如何设定,及模态轴、回参考点模式、零速箝位如何理解?后来发现V90无法正常接收DI10信号,如何解决?


天道酬勤!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1621221&b_id=47&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 5879
发帖数: 549
精华帖: 1
回复:请教:S7-1200通过Modbus RTU通讯与V90实现内部位置控制和速度控制。


只看楼主 楼主 1楼 2020-04-30 00:06:30

现场伺服电机通过10:1的减速机带动叶轮旋转,LU如何设置?


天道酬勤!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5105
发帖数: 520
精华帖: 7
回复:请教:S7-1200通过Modbus RTU通讯与V90实现内部位置控制和速度控制。


只看楼主 2楼 2020-04-30 07:58:14

1200 选PN的V90多好啊  

RTU要自己设计轮询方式的 


认真做事,低调做人
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5879
发帖数: 549
精华帖: 1
回复:请教:S7-1200通过Modbus RTU通讯与V90实现内部位置控制和速度控制。


只看楼主 楼主 3楼 2020-04-30 08:07:47

客户以前项目上剩下的,只控制一台电机!


天道酬勤!!
以下网友喜欢您的帖子:

  