只看楼主 楼主 2020-05-01 11:25:22

新安装的step7 v5.6连接正在运行的CP443第二个口,设置PG/PC接口,选择TCPIP.AUTO,跳出这个是什么意思,点确定会导致停机吗?还是选的就不对?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1621430&b_id=4&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 43587
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:step7 v5.6设置PG/PC接口跳出窗口是什么意思


只看楼主 1楼 2020-05-01 16:28:26

确定就行了.一般是你用哪个通讯就选择哪个,很少用auto这个选项的.


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:step7 v5.6设置PG/PC接口跳出窗口是什么意思


只看楼主 2楼 2020-05-01 22:00:43

这个只是软件和PLC的通讯接口,不会影响PLC的运行,最多就是通讯不上

一般都选择TCP/IP那个