5.1期间在现场接了个改造的项目。原有的触摸屏不用了,用PC来替换。在PC上运行原来触摸屏的程序。问题来了。笔记本上是TIA Advanced V15.1 版本,PC上是TIA Wincc Runtime V15.1 版本。按照教程先完全编译HMI 程序,在生成USB存储程序,将程序拷贝到PC上,双击运行出现以下错误。
程序的编译器版本和Runtime的版本一样啊,以前也这样做过,是没问题的。这次不知道什么情况。于是将以前的程序打开,发现也是这个现象了。
于是开始在网上找了TIA V15.1的更新包,更新包装完后,问题依旧。
后来新建了一个项目,测试是OK的。于是想到了可能是在硬件组态的时候,硬件的版本不对造成的。打开硬件组态后,发现HMI 的硬件版本为15.0.0.0(程序是以前的程序,可能那会儿最新的版本是15.0.0.0)。
将HMI版本改为15.1.0.0后,编译、拷贝的PC上,运行OK。
至此,由于自己的原因,造成在现场折腾了2天。今晚上终于解决了!!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1621577&b_id=5&s_id=0&num=13
15.1的还不能运行15.0的了?按说应该能向下兼容啊
楼主经验丰富
这的确是个需要注意的地方,楼主提供了宝贵的经验
嗯,看着短,其实很耗时!
这软件搞得太复杂了,各版本得兼容性不好
请问让电脑运行触摸屏的程序?是怎么操作的?
https://support.industry.siemens.com/cs/document/103198851/使用-wincc-(tia-portal)-v13%EF%BC%8C如何把-wincc-advanced-runtime-professional-的项目传送到没有直接数据?dti=0&lc=zh-CN
我没有看懂,PC上运行WINCC,需要组态触摸屏的硬件么?程序不是要重新写么?触摸屏已经不需要了啊?
现在西门子破图软件兼容性有点差
学习了,收藏
遇到过同样问题,就是这么解决的。
学习了
这就是没经过runtime loader,直接运行exe文件的结果。