400H系统使用的是FLASH 卡,反复修改程序,程序自动同步,同步7-8次左右,报同步模块问题,在线诊断出现黄色小扳手标志,CPU还能正常启动。 模块状态是同步模块请求维护,但是我更换了3个同步插头问题依旧,看来并不是同步头的问题,那么这个问题如何结局了,用了N多套的400H,头一次遇到,而且是2套冗余CPU都出现此情况,请专家给解答下。邮箱 29373743@qq.com
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1621686&b_id=4&s_id=0&num=2
H系统要求使用RAM的。
如果程序不大,不用存储卡也能下载下去的话,拔掉卡试试看。
注意,上面说的方法是需要停机的,如果只是最开始的测试阶段,可以尝试,实际运行当中别试。
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/h_cpu/s7_400h_startpage/s7_400h_startpage.htm
鼠标选中黄色部分,按F1先看看帮助