技术论坛

H Sync module maintenance demanded

作者 主题
新手

经验值: 26
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】H Sync module maintenance demanded


只看楼主 楼主 2020-05-04 06:39:50

400H系统使用的是FLASH 卡,反复修改程序,程序自动同步,同步7-8次左右,报同步模块问题,在线诊断出现黄色小扳手标志,CPU还能正常启动。 模块状态是同步模块请求维护,但是我更换了3个同步插头问题依旧,看来并不是同步头的问题,那么这个问题如何结局了,用了N多套的400H,头一次遇到,而且是2套冗余CPU都出现此情况,请专家给解答下。邮箱 29373743@qq.com




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1621686&b_id=4&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 19840
发帖数: 8834
精华帖: 39
回复:H Sync module maintenance demanded


只看楼主 1楼 2020-05-04 08:11:50

H系统要求使用RAM的。

如果程序不大,不用存储卡也能下载下去的话,拔掉卡试试看。


注意,上面说的方法是需要停机的,如果只是最开始的测试阶段,可以尝试,实际运行当中别试。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21150
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:H Sync module maintenance demanded


只看楼主 2楼 2020-05-04 14:02:22
The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起