今天用一台变频器驱动2台同规格电机(行车的大车电机),变频器是CU240E-2PN+PM240-2(4kW),2台电机的功率都是1.5kW,调试时用V/F控制,电机参数用的是一台电机的参数,只是并联数量设为2,然后静态辨识。变频器总是不输出,网站上看了一下,说是到2台电机的电缆应尽量一样长,而我这的情况是从变频器一根线引出去,2个电机串在一根线上,是这个原因导致的?现场已布好线了,再增加一根很费事了,如就是这个原因导致的,可有好的救急的办法?各位大侠指点一下。我觉得2根线电流减半,一根线则电流大些而已,有必要非得2台电机各用一根线?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1621883&b_id=47&s_id=0&num=4
把这根线上直接加上工频,电机转的好好的。
可以用一根线的。
不输出是什么意思?报警啦?报故障啦?
还是静态辨识时,你没启动?变频器一直等待?
嗯,谢谢2位高手的解答,用一根线可以就放心了,好长时间没用变频器了,连BOP-2显示的图标什么意思都忘了,今天又看了一遍BOP-2的资料,原来是提示电机识别什么的,识别后好了,能用了,断电后再开又不行了,搞半天原来是识别后没保存,哎,,项目不光变频器,又要调PLC,又要搞上位机软件,岁数也大了,累啊,想着这个,忘了那个,搞工控不容易。
晚上回宾馆才有空歇会,吐槽一下。