只看楼主 楼主 2020-05-07 10:55:45

最近遇到一个头疼的问题,项目是一个加热炉,采用的1214的CPU带ET200SP的分布式,使用S型的热电偶进行测试,用的ET200SP的6JF00的热电偶模块,发现测出的温度偏差最大有100度,查了很久没找到原因,偶然发现同一只热电偶接在上下两个通道,温差在10度左右,心里打鼓,担心6JF00的热电偶模块有问题,就在1214本体后面扩展了2个5QF32热电偶模块,再把热电偶全部接入,发现温度全部正常了,用6JF00的热电偶模块时还查了样本,选了A1的底座,又回头查了样本,6JF00的热电偶模块的通道间没有隔离,5QF32热电偶模块的通道有隔离,会不会就是这个原因导致的呢


工控永无止境,努力学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1622185&b_id=50&s_id=0&num=1

游侠

经验值: 340
发帖数: 18
精华帖: 0
回复:1200的5QF32热电偶模块与ET200SP的6JF00的热电偶模块


只看楼主 2楼 2020-06-13 08:40:56

这个滤波能不能实现你的要求。你试试