主题:【求助】ME277 CPU FAULT


只看楼主 楼主 2020-05-10 09:25:18
请教各位大神,我有一个EM277模块,连接的S2—200,经常出现CPU FAULT红灯亮,重新上电又好了,我把它跟另外一个对调,放另外一个上正常,另外一个放这个上故障还是一样,怀疑是温度高,柜子做隔热加风扇都不行,检查温度也不高,不超过35度。换了一个开关电源也不行,换了一个S7—200,也不行。同样的一个DP回路上,别的都好,就它一直报错。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1622666&b_id=3&s_id=0&num=3

版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:ME277 CPU FAULT


只看楼主 1楼 2020-05-11 09:20:05

看下PLC信息里有什么故障提示


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19247
发帖数: 3851
精华帖: 1
回复:ME277 CPU FAULT


只看楼主 2楼 2021-04-07 14:07:31

是EM277通信不稳定造成CPU报警,你可以先查看下报警信息。如果不稳定,你把通信频率降低,带屏蔽线,高低压分开走。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12236
发帖数: 2431
精华帖: 86
回复:ME277 CPU FAULT


只看楼主 3楼 2021-04-07 21:25:12

EM277放在CPU后面稳定性高一些,再有就是线路电磁兼容性的问题.


 