【求助】 S7-200 SMART 使用 mbus_client指令,获取服务器的寄存器值,数据无法获取,也不报错。

作者 主题
yfs
新手

经验值: 10
发帖数: 3
精华帖: 0
主题:【求助】【求助】 S7-200 SMART 使用 mbus_client指令,获取服务器的寄存器值,数据无法获取,也不报错。


只看楼主 楼主 2020-05-11 16:55:00

使用modbus Slave调试工具创建服务器



先手动修改M0.3为1,再手动修改M0.0为1。这时不报错,数据也没获取过来





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1622908&b_id=64&s_id=0&num=5

yfs
新手

经验值: 10
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:【求助】 S7-200 SMART 使用 mbus_client指令,获取服务器的寄存器值,数据无法获取,也不报错。


只看楼主 楼主 1楼 2020-05-11 16:55:41

跪求大神指点,谢谢!



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
yfs
新手

经验值: 10
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:【求助】 S7-200 SMART 使用 mbus_client指令,获取服务器的寄存器值,数据无法获取,也不报错。


只看楼主 楼主 2楼 2020-05-11 20:03:14
找到问题所在了,mModbusUnitID默认值为255导致,修改为1就可以了。小白弄了一整天
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12743
发帖数: 1586
精华帖: 1
回复:【求助】 S7-200 SMART 使用 mbus_client指令,获取服务器的寄存器值,数据无法获取,也不报错。


只看楼主 3楼 2020-05-11 23:45:49
以下是引用yfs在2020-05-11 20:03:14的发言 >2楼:找到问题所在了,mModbusUnitID默认值为255导致,修改为1就可以了。小白弄了一整天

请教楼主,mModbusUnitID是啥?


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 760
发帖数: 86
精华帖: 1
回复:【求助】 S7-200 SMART 使用 mbus_client指令,获取服务器的寄存器值,数据无法获取,也不报错。


只看楼主 4楼 2020-05-13 17:10:42
以下是引用zbhdm在2020-05-11 23:45:49的发言 >3楼

请教楼主,mModbusUnitID是啥?

以下是引用yfs在2020-05-11 20:03:14的发言 >2楼:找到问题所在了,mM...

引用2楼详细内容:

找到问题所在了,mModbusUnitID默认值为255导致,修改为1就可以了。小白弄了一整天

modbus单元标识符,系统手册是个好东西,请看系统手册V2.5版P576


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12743
发帖数: 1586
精华帖: 1
回复:【求助】 S7-200 SMART 使用 mbus_client指令,获取服务器的寄存器值,数据无法获取,也不报错。


只看楼主 5楼 2020-05-13 18:32:49
以下是引用羊羊羊爱吃灰太狼在2020-05-13 17:10:42的发言 >4楼

modbus单元标识符,系统手册是个好东西,请看系统手册V2.5版P576

以下是引用zbhdm在2020-05-11 23:45:49的发言 >3楼:请教楼主,mModbus...

引用3楼详细内容:

请教楼主,mModbusUnitID是啥?

以下是引用yfs在2020-05-11 20:03:14的发言 >2楼:找到问题所在了,m...

引用2楼详细内容:

找到问题所在了,mModbusUnitID默认值为255导致,修改为1就可以了。小白弄了一整天

谢谢羊羊羊爱吃灰太狼老师给与提示!