主题:【求助】319FPN/DP故障安全型CPU的安全IO刷新问题


只看楼主 楼主 2020-05-14 21:40:30
我想咨询个问题,319FPN/DP故障安全型cpu,在读/写外部F-DI/DO信号时,是在标准程序中读取还是在调用安全程序的中断OB中读/写呢?
1、如果是在中断的OB中读取,那标准程序中使用这个安全的信号,这个信号怎么读取的呢?
2、如果在标准程序中使用了安全的输入信号,在标准程序中对这个安全信号进行写操作,CPU会报故障吗?

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1623660&b_id=4&s_id=0&num=2

版主

经验值: 12752
发帖数: 5866
精华帖: 44
回复:319FPN/DP故障安全型CPU的安全IO刷新问题


只看楼主 1楼 2020-05-19 08:58:57

 在中断OB中读写,

1、对你来说就像读写普通的I/O一样。

2、不会


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 175
发帖数: 75
精华帖: 0
回复:319FPN/DP故障安全型CPU的安全IO刷新问题


只看楼主 2楼 2021-03-12 08:16:53

安全PLC的程序指令是安全的,你想多了。

安全的地址可以串到普通里面

普通串到安全里面,安全就达不到了


 