看样本中单相电机的电机保护型断路器,建议的接线方式是断路器三极必须串联。给出的电流特性曲线是
这里面的2极是不是就是没有接第3极的情况下的曲线,如果串接了3极就按照3极的曲线来看了吧?
如果是不串接情况下是不是就应该按照曲线放大一定的选型系数就可以实现2极的保护?
另外如果保护用热过载继电器实现,因为里面没有详细说明,不知道是否需要串接?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1623753&b_id=24&s_id=0&num=5
串联触点的三相热保护(用于单相过载保护)就是可以不用折算动作电流了,线电流就是整定的动作阈值即可。没有其他的意思。
好的,谢谢!
三相热继发热元件,其中一相过载,和三相一起过载,会有动作区别的吗?
单相电机过载保护,要想动作可靠点,就需要串联。
学习了,也只能热继三相串联