技术论坛

s7-1200的限位与原点

作者 主题
游民

经验值: 67
发帖数: 14
精华帖: 0
主题:【探讨】s7-1200的限位与原点


只看楼主 楼主 2020-05-18 14:04:30

s7-1200组态中可以只组态正限位和原点,不组态负限位吗,想省一个输入点


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1624168&b_id=50&s_id=0&num=5

游侠

经验值: 463
发帖数: 54
精华帖: 0
回复:s7-1200的限位与原点


只看楼主 1楼 2020-05-18 15:53:02
正负限位都可以组态
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 463
发帖数: 54
精华帖: 0
回复:s7-1200的限位与原点


只看楼主 2楼 2020-05-18 15:54:25
负限位不用不组态进去就行
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1642
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:s7-1200的限位与原点


只看楼主 3楼 2020-12-30 08:30:29

正负限位可以自由选定


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1278
发帖数: 192
精华帖: 0
回复:s7-1200的限位与原点


只看楼主 4楼 2020-12-30 11:33:00

用限位当原点都行   很自由   程序规划好保护就行。


DeepCCC
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1567
发帖数: 68
精华帖: 0
回复:s7-1200的限位与原点


只看楼主 5楼 2020-12-30 12:56:33

可以的,就是找原点时间长点而已,并无不可以