变频器想要I/0控制怎么设置参数,高手们支招,谢谢
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1624860&b_id=17&s_id=0&num=3
SINAMICS G120C 入门指南
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=6036
SINAMICS SINAMICS G120C操作说明
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=14738
如果你有G120C的宏的手册,你可以利用定义P15来选择端子宏控制变频器的启动。
如果没有那个手册, 利用西家的BICO功能,你可以自由定义端子的功能实现你说的目的。
楼主把G120C的问题贴到直流版区里来了?可见什么功课也没做,直接问了。这样的学习,态度不够端正呦。
还是希望先看看手册,不明白了再来问,就很好沟通了。起码有了一个交流的范围,不会漫无边际的讲。