直流线圈RC电路正确的使用方法应该按照上面的图纸来接线:
R为限流电阻,用于为直流线圈的提供较低的维持电压,C为直流线圈提供较高的激励电压。C的作用使得线圈快速吸合,铁芯吸合后磁路闭合,线圈仅需要较低的电压即可维持吸合状态,为迅速断开做准备。
这样可以使得电能最为节省高效,且控制触点能以较低灭弧电压断开,极大提升继电器的响应速度。典型应用是电机的刹车线圈,由于断开触点产生操作过电压击穿线圈绝缘或者导致触点粘连,恰当的RC吸收电路设计一举解决多个问题。
直流线圈的接触器电路你用RC滤波干嘛?用错了。
另外,桥式整流用电容滤波,端电压就是直流有效值的1.2倍附近。这是稳定电源等书上有说的。你本来不接接触器的时候直流就是0.95倍的交流有效值,接上了接触器,就等于电容电阻回路并联在电源上,造成了一个近似电容滤波。就得到了高电压了。电压最大值是根号2的直流脉动有效值。
电容滤波是利用电容的充放电作用,提高了输出电压的平均值。
那我这种桥式整流出来的直流电压用二极管类型的浪涌抑制器是不是就不会出现这种问题了?但是二极管的会出现接触器延时断开的情况,而现场不能接受这么长的延时。或者压敏电阻的浪涌抑制器是不是更好一些?
你猜得一点都没错。可以采用二极管串联适当电阻,电阻有助于快速消减续流电流。
直流线圈必然有这样的特性。如果太过影响什么的话,建议考虑交流接触器。