主题:【求助】通过mindconnnect IOT2040上传S7-1500数据至Mindsphere


只看楼主 楼主 2020-05-29 11:07:55

 大神给指点下吧


       现在通过mindconnnect IOT2040上传S7-1500数据至Mindsphere。通讯协议为 S7通讯。1500侧已启用允许PUT/GET访问,DB块已取消优化的块访问。

       通过配置, MindSphere上的网关信息页面:  “连接状态”及“上线状态”都已变为绿色。

       数据源映射已为绿色箭头,但是数据点的健康状态为红色,错误信息提示为

TCP内部发生错误。

           

        请大家帮忙分析下。

         



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1625914&b_id=114&s_id=0&num=5

官方工程师
西门子官方工程师

经验值: 1329
发帖数: 90
精华帖: 8
回复:通过mindconnnect IOT2040上传S7-1500数据至Mindsphere
推荐帖


只看楼主 1楼 2020-05-29 13:01:45

     1. 首先你要确认一下数据点是否按照格式正确填写。


     2. 其次,查看是否是PLC的问题,可以用第三方工具连一下,看看数据是否可以获取到,比如Node-red或者kepware等。


     3. 如果确认PLC及数据点格式都没问题,那可能是mindconnect固件的问题,可以试试更新或重置固件。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 157
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:通过mindconnnect IOT2040上传S7-1500数据至Mindsphere


只看楼主 楼主 2楼 2020-05-29 15:48:48
以下是引用fei_lh在2020-05-29 13:01:45的发言 >1楼

     1. 首先你要确认一下数据点是否按照格式正确填写。


     2. 其次,查看是否是PLC的问题,可以用第三方工具连一下,看看数据是否可以获取到,比如Node-red或者kepware等。


     3. 如果确认PLC及数据点格式都没问题,那可能是mindconnect固件的问题,可以试试更新或重置固件。

您好,测试了下,第三方工具测试正常。数据格式及报错见附件。  固件版本为最新版本。

QQ截图20200529154709.png



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 157
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:通过mindconnnect IOT2040上传S7-1500数据至Mindsphere


只看楼主 楼主 3楼 2020-05-29 16:04:25
以下是引用WANGLP在2020-05-29 15:48:48的发言 >2楼

您好,测试了下,第三方工具测试正常。数据格式及报错见附件。  固件版本为最新版本。

QQ截图20200529154709.png


以下是引用fei_lh在2020-05-29 13:01:45的发言 >1楼:     1. 首先你要...

引用1楼详细内容:

     1. 首先你要确认一下数据点是否按照格式正确填写。


     2. 其次,查看是否是PLC的问题,可以用第三方工具连一下,看看数据是否可以获取到,比如Node-red或者kepware等。


     3. 如果确认PLC及数据点格式都没问题,那可能是mindconnect固件的问题,可以试试更新或重置固件。

数据格式改为DB1.DBINT0也报错。

11.png



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
官方工程师
西门子官方工程师

经验值: 1329
发帖数: 90
精华帖: 8
回复:通过mindconnnect IOT2040上传S7-1500数据至Mindsphere


只看楼主 4楼 2020-06-01 09:36:55
以下是引用WANGLP在2020-05-29 16:04:25的发言 >3楼

数据格式改为DB1.DBINT0也报错。

11.png


以下是引用WANGLP在2020-05-29 15:48:48的发言 >2楼:您好,测试了下,第...

引用2楼详细内容:

您好,测试了下,第三方工具测试正常。数据格式及报错见附件。  固件版本为最新版本。

QQ截图20200529154709.png


以下是引用fei_lh在2020-05-29 13:01:45的发言 >1楼:     1. 首先你...

引用1楼详细内容:

     1. 首先你要确认一下数据点是否按照格式正确填写。


     2. 其次,查看是否是PLC的问题,可以用第三方工具连一下,看看数据是否可以获取到,比如Node-red或者kepware等。


     3. 如果确认PLC及数据点格式都没问题,那可能是mindconnect固件的问题,可以试试更新或重置固件。

从你目前的描述来看没发现什么问题。mindconnect iot2040和iot2040虽然硬件一样,但是里面的固件是不一样的。所以建议你去mindsphere的论坛发帖或者跟mindconnect iot2040的技术支持联系。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 90
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:通过mindconnnect IOT2040上传S7-1500数据至Mindsphere


只看楼主 5楼 2020-11-26 11:34:34

学习一下!!


 