大神给指点下吧
现在通过mindconnnect IOT2040上传S7-1500数据至Mindsphere。通讯协议为 S7通讯。1500侧已启用允许PUT/GET访问,DB块已取消优化的块访问。
通过配置, MindSphere上的网关信息页面: “连接状态”及“上线状态”都已变为绿色。
数据源映射已为绿色箭头,但是数据点的健康状态为红色,错误信息提示为
TCP内部发生错误。
请大家帮忙分析下。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1625914&b_id=114&s_id=0&num=5
1. 首先你要确认一下数据点是否按照格式正确填写。
2. 其次,查看是否是PLC的问题,可以用第三方工具连一下,看看数据是否可以获取到,比如Node-red或者kepware等。
3. 如果确认PLC及数据点格式都没问题,那可能是mindconnect固件的问题,可以试试更新或重置固件。
您好,测试了下,第三方工具测试正常。数据格式及报错见附件。 固件版本为最新版本。
QQ截图20200529154709.png
引用1楼详细内容:
数据格式改为DB1.DBINT0也报错。
11.png
引用2楼详细内容:
从你目前的描述来看没发现什么问题。mindconnect iot2040和iot2040虽然硬件一样,但是里面的固件是不一样的。所以建议你去mindsphere的论坛发帖或者跟mindconnect iot2040的技术支持联系。
学习一下!!