我有一个带以太网口的昆仑通态触摸屏,一个交换机,还有一个DCS系统,我想利用LOGO的以太网口,通过modbus tcp/ip通信协议,利用一个交换机,把数据输出到两个地方,一个地方是触摸屏,一个地方是DCS系统,可行吗?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1626386&b_id=28&s_id=0&num=8
LOGO!支持以太网 TCP/IP 网络上的 Modbus 协议:LOGO! 既支持 Modbus Server 功能,也支持 Modbus Client 功能。
网上有LOGO!最新版的说明书下载。
连接方式如下图:
以前我是用s7-200smart实现的,一方面200smart的以太网口用modbus tcp/ip协议传数据到dcs系统,200smart此时作为服务器。另一方面200smart的串口用ppi协议传数据到触摸屏。现在想用logo实现这个功能,但是logo好像只有一个以太网口,且不能扩展。而串口根本就没有。所以我想用交换机来把一个以太网口扩展成两个来用。不知道行不行。
加交换机可以,只要ip地址在一个网段就可以,地址格式跟200smart相似,地址对应在工具-VM映射-帮助中。
通常,这种情况应该首先看看触摸屏、DCS是否支持S7 TCP通讯。如果支持。LOGO 0BA8 首选S7 TCP(102端口)
这是最简单的(我用日本富士的也是走S7 TCP以太网)
如果不支持再选用 Modbus TCP。
DCS是ge pac8000,那边组态是Modbus TCP,所以logo这边还是会选modbus tcp。我相信ge dcs通过组态能实现S7 TCP通讯,只是自己不会而已。
楼主测试了吗???能否上传下具体步骤,和测试过程。
同样请教,谢谢