在200smart子程序里面好像没有时间或计数器类型的数据,如果需要计时可以怎样处理?
好像在子程序里面是不能用上升沿指令,本来想用上升沿指令和秒脉冲来计数,结果又不行,不知又该怎样处理上升沿的问题?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1626887&b_id=64&s_id=0&num=4
外置接口(定时器工作于子程序外部)、外置脉冲寄存器地址累加等方法。
关于沿,如果子程序只有一个可以,多次调用无解,仍然是外置方式处理。
楼主,如果不使用边缘指令,你能用逻辑开关量组织一个边缘指令吗?
如下图,M0.6不就是每秒1个周期的脉冲了么?P指令越来越少用了,感觉多处使用SM0.5+P,程序非常容易出问题!经常出现某个地方的SM0.5+P后面的逻辑不执行.....
谢谢告知,明白了