只看楼主 楼主 2020-06-08 21:08:54
第一接触有关西门子的变频器,想请问下关于6sl33101ge375aa3的变频器的一些情况:
1.变频的输入项,U和V是相同,拔掉线后发现是变频器自通的,这种情况正常吗?,如果不正常怎么解决?
2.关于接到制动单元的两根线也是通的,是正常的吗?如果不正常,有什么建议吗?
(还未上电,担心出现问题;没找到说明书,没办法验证内部接线,)
希望大佬能答疑解惑??????
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1627291&b_id=104&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 136845
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:接线问题的疑问。


只看楼主 1楼 2020-06-09 11:51:46

是新的吧?如果是,就上电好了,如果不是要看说明书的接线章节。制动单元的两个接线端,看看是不是有二极管特性呢?