我有一台S7-200的PLC,CPU是CPU222,用编程软件是step7-MIRO/WIN SMART,通讯连接线是用USB3.0转RS232C串口线,发现连接不上。编程软件软件找不到CPU。请大家帮帮忙。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1627583&b_id=3&s_id=0&num=13
CPU222的编程软件是STEP 7-Micro/WIN32 V3.1,
200smart CPU的编程软件才是step7-MIRO/WIN SMART,是两个不同的编程软件,没有测试过是否可以相互替换使用;估计不行哦
USB口是5V的,RS232是12V的。
不是有源的转换头,如果对方也不是接成有源的。3线没法通讯。
plc通讯接口是485,不能直接和232连
PLC 是200 还是200smart?两个的编程软件不一样呢
个别USB转RS232并不支持USB3.0,特别早期产品会有这个问题,购买时要注意。
编程软件step7-MIRO/WIN SMART不支持CPU222。
2个问题:1.你说的这个软件是smart plc的。200最好用 V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9
2.200的编程口是485的,需要再加一个232转485 转换器。或者直接用usb转485数据线
200和200smart软件是不通用的
现在还能在这里哪里找到这个版本的软件啊。
引用8楼详细内容:
v4.0 sp9完全向下兼容v3.1。
v3.1是S7-22*系列的最早版本编程软件,它也不适应S7-22*CN。v3.1发表的时候正是WINDOWS 98的盛行时期,你可以想象得出V3.1有多么老旧。
我们那些20年前使用V3.1编写的老产品程序,现在使用V4.0 SP9打开没有任何问题。用V4.0 SP9下载这些老程序至最新固件版本PLC(用户备品)也是没有问题。
首先step7-MIRO/WIN SMART这个软件是用于S7-200smart的软件,不能用S7-200,S7-200可以用STEP7 MicroWIN V4.0 SP9,其次编程电缆是USB/PPI 电缆,还要确认你的电缆能不用用于S7-200PLC。
1,软件用的不对。
2,通信线也用的不对。