V20 MODBUS RTU通讯

作者 主题
游民

经验值: 69
发帖数: 3
精华帖: 0
主题:【求助】V20 MODBUS RTU通讯


只看楼主 楼主 2020-06-16 10:49:31

 

P700:2端子运行
P727:1接线方法
P1000:5运行频率RS485;
P2010:7波特率19200;
P2014:2000看门狗关闭
P2021:1#站地址(根据需要设置站号)
P2022:1000通讯超时默认
P2023:=2,,RS485协议
P2034=2:偶检验
P2035=1:1停止位
MODBUS地址:

40100:将STW控制字,详见参数r2018.正常设置,先将H040E,停止,再发HO47F启动;
           注:10位ON为速度指令位上位机(PLC)给定,

40101:HSW转速设定;最大H4000对应16384,H4000对应P2000最大转速,例如:P2000=50HZ
           将40101设置为H2000,对应转速是:25HZ;
             HSW(Hex)=(设定频率(HZ)*H4000)/P2000(基准频率)

40111:HIW读出频率;读取频率(HZ)=(HIW*P2000(基准频率))/H4000

设置好通讯参数后,我用串口调试软件发送报文:01 06 9C A5 00 64 B6 52,(向40101写入100)相应:01 86 02 03 A1,是哪里出错,这个响应是什么意思?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1628263&b_id=104&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 3018
发帖数: 348
精华帖: 2
回复:V20 MODBUS RTU通讯


只看楼主 1楼 2020-06-16 11:22:21

86应该是异常了,

02是具体异常码: 非法数据地址。对于服务器(或从站)来说,询问中接收的数据地址是不可允许的地址,特别是参考号和传输长度的组合是无效的。对于带有100个寄存器的控制器来说,偏移量96和长度4的请求会成功,而偏移量96和长度5的请求将产生异常码02    



做喜欢做的事
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 69
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:V20 MODBUS RTU通讯


只看楼主 楼主 3楼 2020-06-16 14:38:58

 感谢你们回复!如果我需要向40101(H9CA5)写入16384(H4000),这个报文应该怎么写才不会出现非法地址,谢谢,非常期待回复!


 