技术论坛

西门子414-5HF如何实现与DCS的“时钟同步”功能

作者 主题
新手

经验值: 29
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】西门子414-5HF如何实现与DCS的“时钟同步”功能


只看楼主 楼主 2020-07-03 10:36:00

如题:现场硬件是414-5HF故障安全型CPU硬冗余系统,如何与DCS系统实现“时钟同步”的功能,PLC搭配ET200M及故障安全型DI,AI,DO模块,以及CP341-2与DCS之间的modbus-RTU通讯,求助各位大神


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1630483&b_id=4&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 43597
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:西门子414-5HF如何实现与DCS的“时钟同步”功能


只看楼主 1楼 2020-08-03 17:38:24

1、你需要明确时间由谁提供。

2、用sfc0和sfc1读写plc的系统时间。具体在线帮助说的很清楚。


活到老,学到老!为了生活学习吧!