在项目中发现,如果在线和离线的硬件配置不一样,软件是一样的情况下,在线以后,左边项目树中的内容也都显示绿色,实际上挺坑人的。
大家发现这个问题了吗
在Portal中,如何知道离线和在线的硬件配置是否一致,大家是怎么做的呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1630510&b_id=66&s_id=0&num=14
都没有。
我又做了一个测试,直接删除了一个站,在分布式IO上也不显示丢失站了
我分析了一下,是不是在线的时候,软件方面会进行比较。
硬件方面只要没下载进去,portal在线接收到的信息是CPU里面的状态
因为PLC里面的硬件程序是对的,所以硬件状态都是现实绿颜色的
看到论坛上也有和我遇到一样问题的‘
感觉Portal这个功能方面挺坑人的
软件,都没有绝对完美的。
是需要有一个慢慢进化的过程。
博途不能,之前的版本也不行吧?!
对比其他品牌。比如三菱啥的,我觉得西门子在 程序比较这方面做的是相对完善许多了。也可能我三菱用的少,经验上,比如我发现,三菱在线离线程序不一样,一样能监控,程序也显示逻辑结果,但是因为代码不一样,可能会发现明显的不符合逻辑的情况,就是因为离线在线不一致导致。
当然,博途还是有需要进行提高的地方。
可以不可以用比较功能来查看硬件组态是否一样呢?貌似比较编辑器可以对硬件组态进行比较的。
好像没有类似step7的硬件比较功能吧,
可以打开设备组态界面看看吗
这个是可以的,打开一在线,就可以看到在线和离线不一样了,
1)如果已经下载了硬件配置及软件后,拆硬件模块,cpu会报警;
2)如果已经下载了硬件配置及软件后,拆硬件模块,在线cpu也会报警(具体报警也是指硬件组件已移除或缺失)。
测试软件portal V15,测试plc s7-1214c+cm1241(rs422/485)
可能我说的不是太明白
如果拆除模块PLC肯定报警,这是实际的硬件和在线的程序不一致。
现在的问题是如果离线的硬件配置和在线的硬件配置不一致的话,并且在线的程序是没有问题的。
离线的硬件配置和实际的不一致。
在protal在线的时候,左边项目树中的状态都变成绿色,很容易引起误解,认为离线和在线的程序一致。
当然如果你单独打开分站的硬件配置在线的时候,就会出现在线和离线不一致。
引用8楼详细内容:
我这样来理解你的含义是否正确?
如果有一个项目,硬件在线和离线暂时不做区别(一致的),然后是编辑程序部分,完成编译、保存后下载到cpu中,主要这时在线后,修改硬件部分,在线程序部分,软件没有错误显示。
你说的一个是这种情况下?
你在线过硬件?如果有不一致硬件,硬件也同样会报错的。
我理解portal软件的一致性要求远比STEP7要强,修改一些注释之类的也会显示一致性问题。
将程序上传后对比看下硬件组态,有没有区别啊
这个问题我也发现了,很郁闷,同事改过硬件未告知我,我用原来的备份程序打开竞然没提示有错误。
这没问题啊,你的软件是一致的啊。下载硬件需要你用右键去选择,你在菜单栏里点下载默认只下软件部分。
Portal遇到同样问题:1、通讯模块在离线IP不一致无显示,2、配置中的连接方式不一致也无显示,下载进去后硬件报错,错认为硬件问题,更换所有相关硬件排除后,才在组态里发现问题,坑了半天时间
想请教一下STEP7是否也会有在离线不一致(比如IP或者硬件设置不一致的),但是比较不出来的情况,已经下载了现场多台设备的硬件组态了……有点慌
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录