签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
一、所需工具:网线、电脑/编程器
二、目的:使维修人员了解X200系列交换机通讯故障检查方法
三、步骤:
1、 当通讯故障出现时,首先要观察交换机上故障指示灯是否亮起,下图为指示灯亮起时可能出现的问题,对于GROB GANTRY的网络形式,交换机是作为PROFINET的形式存在于PLC的组态中的,所以见下图红色圈中的描述。
2、 如果报警后检查交换机的故障指示灯恰好未亮,那么有可能为信号闪断造成的。下面着重讲解闪断问题通过交换机管理页面排查分析思路。
2.1 确定交换机的IP地址
我们可以通过S7硬件组态查看交换机的IP地址, 找到交换机,在其上面右键,点击Object Properties...
如上图我们可知,交换机的IP地址为172.30.60.9,那么即可使用该IP地址访问交换机的后台管理界面
2.2 更改PG或PC的网卡IP地址
我们需要将PG或PC的网卡IP地址更改成与交换机处于同一网段下才能够连接交换机。 注意:请提前确认好更改后的网卡IP地址不会造成IP地址冲突。 我们将网卡的IP地址更改为172.30.60.131。
2.3 访问交换机后台管理界面
打开IE浏览器--> 地址栏输入交换机的IP地址172.30.60.9,然后回车,即可出现交换机后台管理登陆界面
登陆后即可看到后台管理项目
各指示灯含义
Power区:
F:故障指示灯
L1:24v dc供电状态
L2:第2相24v dc供电(未使用)
CPU区
RM:冗余功能指示灯(未使用)
Port Status区
P1-P8:交换机上各个网口的连接状态,绿灯代表已连接,灰色代表未连接
2.4 维修应知菜单项目
2.4.1 重启功能
2.4.2 运行日志导出功能
通过此方法可将交换机自最近一次重新启动后的运行日志导出到电脑,该日志文件可以通过记事本打开 ,以供分析
2.4.3 运行日志在线查看
下图为GANTRY交换机的报警日志,查看顺序从下至上。我们可以从中发现了Port1明显异常并予以处理。以此为例熟悉下日志分析方法。
2.4.4 C-PLUG管理
C-PLUG可以理解成交换机参数存储的媒介,当交换机损坏时,保证型号一致的前提下,直接将原C-PLUG安装到新交换机上即可快速恢复生产。若交换机上使用了C-PLUG,则对应功能才可以使用
2.4.5 通讯数据包错误统计
通过此功能,可查看某一个端口数据传输问题累计数量状态,从而有助于我们判断故障点,下图为通讯未出现过异常的状态。
下图为GANTRY中央通讯故障时的问题数据统计,也可以明显看到Port1的数据传输存在异常
3、至此,根据上述检查的项目,结合当时的故障,判断问题点,若确认为闪断问题,优先检查、插拔或更换接头,必要时更换线缆,甚至更换线缆连接的模块。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1630689&b_id=4&s_id=0&num=2
西门子的交换机还是不错的!
学习,感谢分享哦
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录