840DSL系统,NCU720.2+PCU50.3,标准循环里200多个循环子程序,删除后,重启会再次出现。
不知道怎么加载的,为了防止从PCU50硬盘加载,关闭了PCU50。开启NC中的OPERATE,远程连接X130口,进入OPERATE后,再次删除所有标准循环目录下的所有程序,然后做NCK复位,复位后,循环程序又再次出现,。
肯定是从NC卡里加载的,找不到位置了,哪位大侠知道?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1631287&b_id=20&s_id=0&num=5
为什么要和标准循环过不去呀,如果只删除内容,不删除文件看能不能欺骗它。
因为也用不到这些循环,但是备份和恢复的时候,他却占用了很多时间。也是想了解下这个是怎么设置的,在NC卡的siemenssinumerik目录下有个循环的目录,里面有个看似挺大的压缩文件,让我删除了,后来试验也不是那个文件展开的。
今天看一个文档,发现了这个答案:
The Siemens cycles are loaded upon each startup from the CF card to the CPU. This behavior can beswitched off / on by using the service commands sc disable s_cycles / sc enable s_cycles andperforming a subsequent general NC reset.
循环是从CF卡自动装载的,可以通过sc disable s_cycles / sc enable s_cycles命令来关闭循环的装载和打开循环的装载。
今天在机床上试验了下,在PCU50.3上,使用WINSCP连接,由于无法输入小写字母,使用大写的命令SC DISABLE S_CYCLES,显示S_CYCLES不存在,命令失败。
在电脑上使用WINSCP连接,使用小写的sc disable s_cycles命令,关闭了循环。
关闭循环后,做NCK复位还是会装载循环,要断电重启后才会自动删除大部分的循环,但剩余了CYCLE700--CYCLE715以及CUST_M6,CUST_T,SAVE.SPF,在制造商权限下只能只读打开CYCLE7**循环,在系统权限下,可以修改CYCLE7**循环。 这些循环在任何权限下都无法删除,删除时显示“没有被选文件”,实际已经选上了。可以从NC卸载到硬盘,但断电重启后,NC中又会自动加载这些,这样NC和硬盘中就都有,好在也没剩下几个。
CYCLE7**好像是NC内置的耦合功能的另一种编程方式----循环编程方式