如何实现802DSL通过PLC来实时读取电流值?


学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1631785&b_id=20&s_id=0&num=2

版主

经验值: 38721
发帖数: 10357
精华帖: 72
回复:802Dsl问题求助


只看楼主 1楼 2020-07-12 21:01:10

802DsL对电流,负载,以及伺服的监控通过执行NC程序固定格式指令也可以输出实时的监控信息,这种方式不能像监控诊断画面那样直观,但也可以实时对监控的信息作出相应的提示,就像螺距补偿执行补偿文件那样读取补偿数据应用到NC轴的运动中,预实现这个功能,需改变两个参数MD36730以及MD19320,修改这两个参数目的是为了读取语句时不报警,否则会报“程序段选用了未释放的选项”报警。因而无法调取高级指令;

涉及相关被读取的指令如下:

$AA-LOAD[轴名称];轴负载率;

$AA-TOUQUE[轴名称]:扭矩值;

$AA-POWER[轴名称]:驱动输出功率值;

$AA-CURR[轴名称]:电流值;

NC读取的指令程序段:

&gt,20DOSTEAL(报警号),ID=IWHENEVERHAA---CURR【轴名称】&gt,20DO$AC-ESR_TRIGGER=I;

其中ID=I意思是让后面的编程指令在程序中具有一定优先级别;

CURR【轴名称】,&gt,20DOSTEAL(报警号),意思是在任何情况下相应轴电流读取值超过百分之二十就会产生相应报警号的报警提示;其报警提示文本可自定义,通过这种方式的编辑,就可以实现在任何情况下读取到相应电流,负载,扭矩以及功率信息时进行实时读取并有相应的提示;

本文来自网络的收集的笔记,仅供参考!





西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10588
发帖数: 848
精华帖: 9
回复:802Dsl问题求助


只看楼主 楼主 2楼 2020-07-20 08:04:32
以下是引用隐身人在2020-07-12 21:01:10的发言 >

>,20DOSTEAL(报警号),ID=IWHENEVERHAA---CURR【轴名称】>,20DO$AC-ESR_TRIGGER=I;

其中ID=I意思是让后面的编程指令在程序中具有一定优先级别;

CURR【轴名称】,>,20DOSTEAL(报警号),意思是在任何情况下相应轴电流读取值超过百分之二十就会产生相应报警号的报警提示;其报警提示文本可自定义,通过这种方式的编辑,就可以实现在任何情况下读取到相应电流,负载,扭矩以及功率信息时进行实时读取并有相应的提示;

本文来自网络的收集的笔记,仅供参考!