签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
西门子smart200PLC做从站,主站上位机为DCS,需要读取数据,比如风机运行状态是I0.0,水泵运行状态是I0.1,温度VW0,频率反馈VW2等等,还需要把IO点转换V区吗?怎么对应40001,MODBUS点表怎么排列,图上HoldStart首地址VB1000开始的 40001对应程序V区哪一个 有点迷惑
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1631829&b_id=64&s_id=0&num=4
引脚功能参见上图说明,其实软件的帮助文件里是有的。开关量IO点是不用再做映射的,直接对应。只有保持存储区间需要跟V区对应。
40001跟V区怎么对应 比如HoldStart首地址VB1000
40001 ~ 4xxxx 对应 T ~ T + 2 * (xxxx -1) ,其中T为S7-200 SMART CPU中的缓冲区起始地址,即 HoldStart。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录