只看楼主 楼主 2020-07-11 23:56:59

背景:一台电机启动器(外挂在ET200Pro从站上,通过背板总线连接Profibus)驱动现场一台SEW的轨道电机


故障:PLC不间断报警电机启动器过载错误


处理措施:检查电机三相绕组正常,电机没事,但是减速机卡滞,需要更换整体备件,更换新备件后恢复正常, 恢复生产。

这里有一个类比问题:

因为电机启动器的故障是通过现场Prifibus传递给PLC的,但是有时候会报警电机启动器错误,更换一个新的就没有问题,拆卸发现没有明显故障现象,每次对调内部的接触器后有时候就可以用,有时候不行,想问问西友们又遇到类似问题吗?


做真实的自己
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1631833&b_id=24&s_id=0&num=2

游民

经验值: 102
发帖数: 5
精华帖: 1
回复:西门子的电机启动器的故障


只看楼主 1楼 2020-07-22 17:01:13

建议下载motor starter ES软件,通过软件监控具体故障内容,下载链接:


https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/65017890


14天授权版


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2063
发帖数: 139
精华帖: 0
回复:西门子的电机启动器的故障


只看楼主 2楼 2021-01-10 09:24:14

感谢分享,学习了!!


 