技术论坛

S7-1200PLC V90 PN伺服 FB284 Status=16#8402

作者 主题
游民

经验值: 137
发帖数: 17
精华帖: 0
主题:【探讨】S7-1200PLC V90 PN伺服 FB284 Status=16#8402


只看楼主 楼主 2020-07-14 10:45:20

公司设备一直都是1215C+V90 PN 伺服,程序一直没有变,伺服型号一直没有换,之前设备上电后,伺服会自动使能,但是这次发现有一个伺服上电后无法自动使能(程序上这一部分一直没有改过),其他伺服都能正常使能,监控程序发现该伺服FB284报警8402,但是伺服本身没有报警,只显示“S OFF" 表示未使能

      这该怎么办?伺服的P10参数在哪里找?

     报警如下图所示:





好好学习,天天向上。。。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1632099&b_id=50&s_id=0&num=4

版主

经验值: 76199
发帖数: 19143
精华帖: 378
回复:S7-1200PLC V90 PN伺服 FB284 Status=16#8402


只看楼主 1楼 2020-07-14 11:08:56
检查伺服驱动器的状态,是否有报警之类的?
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6266
发帖数: 696
精华帖: 19
回复:S7-1200PLC V90 PN伺服 FB284 Status=16#8402


只看楼主 2楼 2020-07-15 07:41:52

284使能出问题了。看看使能条件。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 146
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:S7-1200PLC V90 PN伺服 FB284 Status=16#8402


只看楼主 3楼 2020-08-21 18:34:46

看看configEpose管脚是不是设置的为3,如果为3是正确的,如果是1,或者0则是错误的,即error为TRUE,actwarm和actfault并不显示报警和故障


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1081
发帖数: 202
精华帖: 0
回复:S7-1200PLC V90 PN伺服 FB284 Status=16#8402


只看楼主 4楼 2021-06-04 23:05:20

断电重启,然后执行复位操作,在执行轴使能即可。一定要断电重启,否则激活轴使能无效


 