技术论坛

200plc485通讯同440变频器连接,现在是plc进不去不想改程序,通过变频器想把输出频率*2

作者 主题
游民

经验值: 88
发帖数: 18
精华帖: 0
主题:【探讨】200plc485通讯同440变频器连接,现在是plc进不去不想改程序,通过变频器想把输出频率*2


只看楼主 楼主 2020-07-15 07:53:17

200plc485通讯同440变频器连接,现在是plc进不去不想改程序,通过变频器想把输出频率*2

1,现在不知道200plc一般,给变频器的是频率还是速度指令?

2,440变频器这种485通讯的,是否能在不改变指令情况下,单纯更改变频器参数提高输出频率,什么参数可行呢?

望有知道的朋友告知下,非常感谢。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1632187&b_id=10&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 72012
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:200plc485通讯同440变频器连接,现在是plc进不去了,想把输出频率*2
推荐帖


只看楼主 1楼 2020-07-15 08:05:05

plc进不去了?

当plc集成的通讯口设置为与plc通讯,则无法实现PPI通讯,也无从谈起连接问题了。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:200plc485通讯同440变频器连接,现在是plc进不去不想改程序,通过变频器想把输出频率*2
推荐帖


只看楼主 2楼 2020-07-15 19:06:16

看具体情况。

如果来自USS的给定是P2009.0=0 即给定是标定的;非绝对值的,那么实现你的要求是可以的。


具体操作是:

1、P1080最大频率限值提高到你的要求。

2、P2000,标定的基准频率,改为你要求的频率。

保存、重启电源。

这样就全部改变了原有标定值。


但超过50Hz之后,驱动进入弱磁调速范围。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50633
发帖数: 6054
精华帖: 269
回复:200plc485通讯同440变频器连接,现在是plc进不去不想改程序,通过变频器想把输出频率*2


只看楼主 3楼 2020-07-24 21:33:23

按yming版主 P2000以及P1082试试,


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 88
发帖数: 18
精华帖: 0
回复:200plc485通讯同440变频器连接,现在是plc进不去不想改程序,通过变频器想把输出频率*2


只看楼主 楼主 4楼 2020-08-05 14:39:39

按2楼3楼版主所说,试验可行,非常感谢,完美解决。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:200plc485通讯同440变频器连接,现在是plc进不去不想改程序,通过变频器想把输出频率*2


只看楼主 5楼 2020-09-15 22:21:05

是二楼三楼吧。。。。不过我也学到了!感谢!