200plc485通讯同440变频器连接,现在是plc进不去不想改程序,通过变频器想把输出频率*2
1,现在不知道200plc一般,给变频器的是频率还是速度指令?
2,440变频器这种485通讯的,是否能在不改变指令情况下,单纯更改变频器参数提高输出频率,什么参数可行呢?
望有知道的朋友告知下,非常感谢。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1632187&b_id=10&s_id=0&num=5
plc进不去了?
当plc集成的通讯口设置为与plc通讯,则无法实现PPI通讯,也无从谈起连接问题了。
看具体情况。
如果来自USS的给定是P2009.0=0 即给定是标定的;非绝对值的,那么实现你的要求是可以的。
具体操作是:
1、P1080最大频率限值提高到你的要求。
2、P2000,标定的基准频率,改为你要求的频率。
保存、重启电源。
这样就全部改变了原有标定值。
但超过50Hz之后,驱动进入弱磁调速范围。
按yming版主 P2000以及P1082试试,
按2楼3楼版主所说,试验可行,非常感谢,完美解决。