首先,面板和连接线是正常的,没有断线。面板和线在6SE70的变频器上的X103端口测试过。能正常通信。
手册上写X320端口只能和OP1S通信。线插上后面板显示搜索然后一直搜索到最后站点也没通信上。
想问下是不是插头针脚的定义不一样,需要换个线。手册上没有X320针脚的说明,只有X103和面板的接头说明。
型号如下
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1632232&b_id=16&s_id=0&num=12
这个不是原装的?自己焊的9针插头?怎么焊的?管脚对吗?
线是原装的,装柜型面板的延长线。在X103和X300的上用过。
现在我直接不用线,面板可以盖在整流单元上,但还是搜索不到。
经过测试发现,6se70 系列的变频器上P701参数是通信波特率参数,op1s的面板波特率只支持1~7 ,我把P701改成8以上后就通信不上,改回8一下就可以了。但变频器上有小显示面板可以改。整流单元上啥都没有。现在就怀疑是波特率不对才没通信上的。
我看到的手册说这个OP1S是接到X300的。在PMU上
引用详细内容:
是的这个我也看到了。但手册还提到了整流单元的X320端口。但就这么一句话,其他就没说明了。
那是一个个例吧。推荐的接线图,就是接X300
我在找点其他的整流单元试试吧。线的接法我用万用表对过,就是一条延长线,点位都是一对一,没有交叉和短接点。
而且我的整流单元上的凹槽正好是这块面板的安装位。不用延长线正好把这块面板盖上,面板也显示搜索。但找不到
要不,问问技术热线?求助一下?看看官方怎么说?
好的。谢谢
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/pv/6SE7031-2EP85-0AA0/pi?dl=zh
引用楼主详细内容:
这么盖在上面我也试过,一直显示搜索,但搜索不到。。
op1s和变频器通讯是专用的线缆,以前试过用这个线缆当rs232和电脑变频器相连,没有成功。两端d9头怎么接线没记住。