技术论坛

S7-200V区数据写入EEPROM问题

作者 主题
新手

经验值: 30
发帖数: 4
精华帖: 0
主题:【求助】S7-200V区数据写入EEPROM问题


只看楼主 楼主 2020-07-16 14:09:09

请教各位一下,小弟新学编程。现在要通过HMI设置多个系统参数,怕时间长不开机数据丢失,想写入到200的EEPROM里。参照鼠老爹的程序,写了一个小程序,不起作用,不知道问题出在哪。请各位帮忙看一看,



万分感谢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1632407&b_id=3&s_id=0&num=5

版主

经验值: 25998
发帖数: 11809
精华帖: 43
回复:S7-200V区数据写入EEPROM问题


只看楼主 1楼 2020-07-16 23:24:12
HMI参数变更时,附带设置一个位变量,利用这个位变量去固化对应的参数。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45576
发帖数: 19840
精华帖: 3
回复:S7-200V区数据写入EEPROM问题


只看楼主 2楼 2020-07-17 08:59:18

Micro 'n Powerv1.9手册里有EEPROM 数据写入指令库


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67551
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:S7-200V区数据写入EEPROM问题


只看楼主 3楼 2020-07-17 09:39:12

你要把EEp的区域设定成非停电保持,然后你停电试试。

你能描述一下你所谓的“不行”的现象吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67551
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:S7-200V区数据写入EEPROM问题


只看楼主 4楼 2020-07-17 09:45:13

你每个保存用一个inc指令检查一下是否有执行过一次?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17197
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:S7-200V区数据写入EEPROM问题


只看楼主 5楼 2020-07-18 08:00:29

 你为什么要搞得那么复杂,参考:

LD     V203.3
EU
MOVW   286, SMW32
MOVB   16#82, SMB31
R      V203.3, 1

这个程序段表示由触摸屏置位V203.3,将VW286存EEPROM


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S7-200V区数据写入EEPROM问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。