请教各位大侠:
CPU 1511-1PN CPU 使用集成的以太网做PROFINET IO控制器与ET200SP的PN接口模块通讯,同时WINCC用以太网跟这个集成的网口可以通讯不呢?
需不需要在CPU旁边增加CP通讯卡给WINCC通讯,或者直接加个普通的交换机就可以了?
下面有6个ET200SP的PN接口模块。
非常感谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1633302&b_id=66&s_id=0&num=6
这个不需要,逐个级联就好,用西门子产品加个其他牌子交换机还不如不加。
用不用交换机要看实际情况。
1511和IM之间是否有应用功能上的必然联系。是否超过网段距离。
每一个IM两口RJ45都是个支持PN的交换机。
串联有其好处和坏处;用交换机的星型拓扑也是,各有利弊。
是否使用通讯模块,要看局域网的分段。处于两个子网时,你就需要使用PN/PN的通讯模块。
1个网口与wincc通讯,1个网口通过交换机与ET200SP通讯
不需要增加交换机,CPU内置的网口就是一个小交换机,一个连分站,一个连wincc,当然需要都在一个网段里面
1:集成的X1口,挂6个ET200SP,用总线型拓扑,同时,X1口的P1或者P2 端口 连接WINCC是没有问题的,放心使用;
2:如果,成本允许的情况下,建议加PN交换机,使用星型拓扑;
3:如果,成本充足,直接再加个CM/CP和上位机的通信;
PN通信走集成的X1口(PN口),如果PN网络中能加个PN交换机更好,如果不加交换机,直接使用总线型拓扑串在一起,网络结构也不是太深,普通交换机还是算了;