假如当前高速计数器记数值HC0是5,当我禁用HSC0时 请问 当前值HC0会自动变为0,还是一直保持为5。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1633314&b_id=64&s_id=0&num=3
只要不断电, 一直保持为5
你只要禁止的时候把值拿出来,就没有了这个问题了。
你禁用HSC0,其实就是停用HSC0,就是将SM37.7的使能位置0,然后调用HSC指令,数值直接清0,因为前面SM37.6仍然为1,HSC0 更新当前值:TRUE:将新当前值写入 HSC0 当前值
如果你想既停用高速计数器HSC0,又保持数据,就需要将SM37.7的使能位置0,SM37.6置0,然后调用HSC指令。