只看楼主 楼主 2020-07-20 20:42:34

假如当前高速计数器记数值HC0是5,当我禁用HSC0时 请问 当前值HC0会自动变为0,还是一直保持为5。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1633314&b_id=64&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:高速计数器HC0的问题


只看楼主 1楼 2020-07-20 21:50:12

只要不断电, 一直保持为5           


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:高速计数器HC0的问题


只看楼主 2楼 2020-07-20 22:36:34

你只要禁止的时候把值拿出来,就没有了这个问题了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 856
发帖数: 137
精华帖: 0
回复:高速计数器HC0的问题


只看楼主 3楼 2021-01-05 00:40:25

你禁用HSC0,其实就是停用HSC0,就是将SM37.7的使能位置0,然后调用HSC指令,数值直接清0,因为前面SM37.6仍然为1,HSC0 更新当前值:TRUE:将新当前值写入 HSC0 当前值

如果你想既停用高速计数器HSC0,又保持数据,就需要将SM37.7的使能位置0,SM37.6置0,然后调用HSC指令。