分享下数控系统轴安全确认的情况:
一、现场机床或者Gantry在更换完电机模块后会出现轴未正常回参考点的报警,如下图:
此时需要进行轴安全确认,在“诊断” -“报警”-右侧软键栏显示“确认安全集成”,按下“确认安全集成”,此时NCU重新启动,不要关机或重启,NCU正在识别过程中。识别完成后,NCU正常启动完成,此时可以开机操作机床,如下图。
二、还有一种情况是当回传NC程序或者意外关机的情况后以后也会出现轴未安全回原位的报警,这时候仍然需要进行用户确认,方法如下:
机床HMI界面选择“MACHINE”,按下“JOG” +“REF.POINT”。
· 选择“用户确认”,将未选择的轴勾选,并通过“通道切换”软键来切换通道,检查并选择所有未勾选的轴。选择完后,机床进行PO。
至此轴安全确认完毕。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1633709&b_id=20&s_id=0&num=14
这是哪款机床?
轴安全集成这块儿确实繁琐,最近调试的西门子机器人也有这个情况,每次开机确认,很麻烦
安全集成出口的设备必须配备。有条件的结合实物多了解一下。
感谢分享!
谢谢分享。
感谢分享,写的很好
学习了,感谢分享!
不错啊 大开眼界!
正想学习学习安全集成的知识呢。听说懂安全集成的人也不多。
安全集成究竟要测试哪方面的东西啊!
感谢分享,学习了
谢谢楼主分享!
感谢分享,安全集成这方面的资料太少了。