关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接,但用PC/PPI通讯线链接电脑时,刷新后都只能发现一台,更换PoRT口都是一样,每一台都能单独跟PC机发现并通讯
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1633760&b_id=3&s_id=0&num=12
两个PLC是怎么连的,PPI电缆插在哪个口上
1. 2个PLC应该地址不相同,相同的波特率,相同的奇偶检
2. 更换PC/PPI通讯线试试看。根据以往经验,原装的,高仿的,山寨的,USB/485的PPI通讯线都适应电脑带多台200PPI, 但是早期的山寨货能否带多台200PPI就要打问号。
一台226CN,一台221.第一台S7-200的地址设置为2,3,第二台设置为4,用两公头PPI线PORT1口连221,PORT0用USB/PPI连电脑
你的通讯线连接描述不是一目了然,无法判断你的连接是否正确。
每个PLC各使用一个通讯口,多余的一个通讯口与本贴内容无关。PLC的串口与通讯线的串口并联。---总共3个串口并联。
226CN PORT 0端口用PC/PPI下载线接电脑,自制两公头485端口连接线(即3-3,8-8)连接221和226CN另一个端口,226CN端口设置地址为2,3. 221端口设置为4。软件刷新只能发现226CN,其地址是3
用端口串着接?
应该用带编程口的DP头连接吧?
没这样用过。
能请问该如何接线?PPI通讯不是点对点连续连接?
你用西门子总线连接单元将两个PLC的PORT0连起来,PPI电缆插到其中一个带编程口的总线连接单元上,这样试试
先谢谢各位前辈,我试试
确实如你所说,使用DP头连接两个PLC,然后再DP头上连接PC/PPI线,可以显示两个PLC了,谢谢
查来查去,还是连接线的问题,搞半天了。