主题:【求助】关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台


只看楼主 楼主 2020-07-23 00:38:34

关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接,但用PC/PPI通讯线链接电脑时,刷新后都只能发现一台,更换PoRT口都是一样,每一台都能单独跟PC机发现并通讯


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1633760&b_id=3&s_id=0&num=12

版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台


只看楼主 1楼 2020-07-23 08:59:02

两个PLC是怎么连的,PPI电缆插在哪个口上


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17188
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台


只看楼主 2楼 2020-07-23 09:37:23

1.  2个PLC应该地址不相同,相同的波特率,相同的奇偶检

2.  更换PC/PPI通讯线试试看。根据以往经验,原装的,高仿的,山寨的,USB/485的PPI通讯线都适应电脑带多台200PPI, 但是早期的山寨货能否带多台200PPI就要打问号。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 274
发帖数: 53
精华帖: 0
回复:关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台


只看楼主 楼主 3楼 2020-07-23 09:52:07

一台226CN,一台221.第一台S7-200的地址设置为2,3,第二台设置为4,用两公头PPI线PORT1口连221,PORT0用USB/PPI连电脑


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17188
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台


只看楼主 4楼 2020-07-23 13:06:27

 你的通讯线连接描述不是一目了然,无法判断你的连接是否正确。


每个PLC各使用一个通讯口,多余的一个通讯口与本贴内容无关。PLC的串口与通讯线的串口并联。---总共3个串口并联。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 274
发帖数: 53
精华帖: 0
回复:关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台


只看楼主 楼主 5楼 2020-07-23 19:03:19
以下是引用YUKJ在2020-07-23 13:06:27的发言 >4楼

 你的通讯线连接描述不是一目了然,无法判断你的连接是否正确。


每个PLC各使用一个通讯口,多余的一个通讯口与本贴内容无关。PLC的串口与通讯线的串口并联。---总共3个串口并联。

226CN PORT 0端口用PC/PPI下载线接电脑,自制两公头485端口连接线(即3-3,8-8)连接221和226CN另一个端口,226CN端口设置地址为2,3.  221端口设置为4。软件刷新只能发现226CN,其地址是3


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台


只看楼主 6楼 2020-07-23 19:21:54

用端口串着接?

应该用带编程口的DP头连接吧?

没这样用过。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 25993
发帖数: 11808
精华帖: 43
回复:关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台


只看楼主 7楼 2020-07-24 01:17:10
看楼主的描述,应该是接线错误。
221挂在226的PORT1上,PC机是无法通过226的PORT0穿透到PORT1上去发现221的。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 274
发帖数: 53
精华帖: 0
回复:关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台


只看楼主 楼主 8楼 2020-07-24 07:30:16
以下是引用yanxiao在2020-07-24 01:17:10的发言 >7楼:看楼主的描述,应该是接线错误。 221挂在226的PORT1上,PC机是无法通过226的PORT0穿透到PORT1上去发现221的。

能请问该如何接线?PPI通讯不是点对点连续连接?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台


只看楼主 9楼 2020-07-24 08:52:48

你用西门子总线连接单元将两个PLC的PORT0连起来,PPI电缆插到其中一个带编程口的总线连接单元上,这样试试


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 274
发帖数: 53
精华帖: 0
回复:关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台


只看楼主 楼主 10楼 2020-07-24 09:51:09
以下是引用jerry在2020-07-24 08:52:48的发言 >9楼

你用西门子总线连接单元将两个PLC的PORT0连起来,PPI电缆插到其中一个带编程口的总线连接单元上,这样试试

先谢谢各位前辈,我试试


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 274
发帖数: 53
精华帖: 0
回复:关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台


只看楼主 楼主 11楼 2020-07-28 19:11:03
以下是引用jerry在2020-07-24 08:52:48的发言 >9楼

你用西门子总线连接单元将两个PLC的PORT0连起来,PPI电缆插到其中一个带编程口的总线连接单元上,这样试试

确实如你所说,使用DP头连接两个PLC,然后再DP头上连接PC/PPI线,可以显示两个PLC了,谢谢



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19282
发帖数: 3866
精华帖: 1
回复:关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台


只看楼主 12楼 2021-03-27 08:28:27

 查来查去,还是连接线的问题,搞半天了。