6SE7041-OEH85-OAAO整流单元,带了7台6SE70逆变器,整流单元有带制动单元,突然电压一瞬间升到760V左右,所有逆变器报F006故障,复位好一切正常,运行了一段时间没有在出现类似问题,这样的现象是什么问题,现在就怕在出现故障
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1634318&b_id=16&s_id=0&num=4
有可能是电机回馈制动吗,电机机械能通过变频器返回直流母线,导致电压升高,可以查一下变频器报警代码对应何种故障。
对,最大可能是逆变器回馈能量。
电网突变也有可能出现这种情况的。
制动单元选型有问题。