主题:【求助】profinet和put/get的选择
推荐帖


只看楼主 楼主 2020-07-25 16:44:59

现在smart支持profinet的IO站和控制站了,那么什么样的场景下建议用什么样的通讯方式?以及有个以下的应用场景,应该如何选择?

应用场景:4台smartPLC的控制设备,每个都是独立的控制系统,但是有些大约200字节的互锁信号和采集数据,原来都是用get/put指令做的,现在支持profinet了,是否是用此种方案?以及有什么好处?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1634329&b_id=64&s_id=0&num=12

至圣

经验值: 17188
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:profinet和put/get的选择
推荐帖


只看楼主 1楼 2020-07-26 12:45:04

 profinet比get/put快,飞机比高铁快, profinet比作飞机,get/put比作高铁。两地距离200公里---比作你这个项目的200字节通讯量,你要乘坐飞机或者高铁自己定吧,自己去体验。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4487
发帖数: 186
精华帖: 0
回复:profinet和put/get的选择
推荐帖


只看楼主 2楼 2021-01-26 08:46:08

我建议没有特殊要求的话还是使用put、get更好,编程简单,只需要单端编程就行,也很可怕。你使用profient的话,需要gsd之类的,麻烦,


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3545
发帖数: 402
精华帖: 9
回复:profinet和put/get的选择
推荐帖


只看楼主 3楼 2021-01-26 08:59:46

profinet速度很快,而且比过去的profibus稳定多了


有啥别有病,没啥别没钱
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1037
发帖数: 128
精华帖: 1
回复:profinet和put/get的选择


只看楼主 4楼 2021-01-26 09:05:20
能使用PN的就不要选择put/get,PN支持rt

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13377
发帖数: 644
精华帖: 7
回复:profinet和put/get的选择


只看楼主 5楼 2021-01-26 09:11:37
pn的实时性更好,可以做RT和IRT

菜腿骑菜车买菜
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3757
发帖数: 105
精华帖: 0
回复:profinet和put/get的选择


只看楼主 6楼 2021-01-26 12:18:49

profinet具有很好的实时性,用哪个取决于对时间要求是否严格


Jump to the sun , at least you can land on the moon!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1659
发帖数: 71
精华帖: 0
回复:profinet和put/get的选择


只看楼主 7楼 2021-01-26 12:22:17

PN属于实时通信 GET/PUT属于非实时通信

根据数据更新的时间来决定


西门不败的签名
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2841
发帖数: 451
精华帖: 2
回复:profinet和put/get的选择


只看楼主 8楼 2021-01-27 09:56:55

这个看你的意愿,PN的快速通讯不只是软件上的,也需要一定的硬件支撑。感觉没啥必要使用PN,当然也可以尝试一下。


利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 758
发帖数: 148
精华帖: 0
回复:profinet和put/get的选择


只看楼主 9楼 2021-01-28 08:27:18

 profinet和put/get通讯协议不一样:put/get是基于S7通讯,速度要慢于profinet,但你选择了smart200应用,对于速度就肯定没那么高要求的,无需编程,省事,不需要每台都get/put。


而 profinet IO 你需要配置主从控制器,需要每台smart都要配置,看你的网络架构了,如果需要设定一个主,其它三个为从,可以这么弄。


QQ群:336416617
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4161
发帖数: 474
精华帖: 4
回复:profinet和put/get的选择


只看楼主 10楼 2021-01-28 16:32:02

200smart只支持做主站不支持从站你这走Profinet行不通


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12725
发帖数: 1585
精华帖: 1
回复:profinet和put/get的选择


只看楼主 11楼 2021-01-29 00:08:38

如果工艺要求的实时性不是很强,果断使用PUT/get,编程简单啊


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19407
发帖数: 2077
精华帖: 73
回复:profinet和put/get的选择


只看楼主 12楼 2021-02-01 14:09:00

各有各的用处。get/put是一种柔性连接(或者叫软连接),IP地址存放在V区,更改V区IP就可以和局域网里多达250台设备通信,智能IO则是一种刚性连接,如果要更改IP就要停机才能更改,两种都属于PN通信,在功能上有重叠,又有互补。