现在smart支持profinet的IO站和控制站了,那么什么样的场景下建议用什么样的通讯方式?以及有个以下的应用场景,应该如何选择?
应用场景:4台smartPLC的控制设备,每个都是独立的控制系统,但是有些大约200字节的互锁信号和采集数据,原来都是用get/put指令做的,现在支持profinet了,是否是用此种方案?以及有什么好处?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1634329&b_id=64&s_id=0&num=12
profinet比get/put快,飞机比高铁快, profinet比作飞机,get/put比作高铁。两地距离200公里---比作你这个项目的200字节通讯量,你要乘坐飞机或者高铁自己定吧,自己去体验。
我建议没有特殊要求的话还是使用put、get更好,编程简单,只需要单端编程就行,也很可怕。你使用profient的话,需要gsd之类的,麻烦,
profinet速度很快,而且比过去的profibus稳定多了
profinet具有很好的实时性,用哪个取决于对时间要求是否严格
PN属于实时通信 GET/PUT属于非实时通信
根据数据更新的时间来决定
这个看你的意愿,PN的快速通讯不只是软件上的,也需要一定的硬件支撑。感觉没啥必要使用PN,当然也可以尝试一下。
profinet和put/get通讯协议不一样:put/get是基于S7通讯,速度要慢于profinet,但你选择了smart200应用,对于速度就肯定没那么高要求的,无需编程,省事,不需要每台都get/put。
而 profinet IO 你需要配置主从控制器,需要每台smart都要配置,看你的网络架构了,如果需要设定一个主,其它三个为从,可以这么弄。
200smart只支持做主站不支持从站你这走Profinet行不通
如果工艺要求的实时性不是很强,果断使用PUT/get,编程简单啊
各有各的用处。get/put是一种柔性连接(或者叫软连接),IP地址存放在V区,更改V区IP就可以和局域网里多达250台设备通信,智能IO则是一种刚性连接,如果要更改IP就要停机才能更改,两种都属于PN通信,在功能上有重叠,又有互补。