技术论坛

CPU410-5H 硬件组态下载的时报错

作者 主题
游民

经验值: 64
发帖数: 4
精华帖: 0
主题:【求助】CPU410-5H 硬件组态下载的时报错


只看楼主 楼主 2020-08-03 13:40:37

各位前辈请教一个问题:因需要加装项目,原来的备用点不够用。就在分布式I0 (ET200S)扩展模上面加装了电源模块和DI\DO模块,在硬件下载的时候出现了以下图1中提示,图2是我保存的报错详细文本。编译是没有报错。

上(图1)


以上(图2)


以上(图3)蓝色是新加的模块组态


以上(图4)是现场硬件模块组态 



性格左右命运,气度影响格局.
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1635472&b_id=6&s_id=0&num=2

侠客

经验值: 865
发帖数: 74
精华帖: 1
回复:CPU410-5H 硬件组态下载的时报错


只看楼主 1楼 2020-08-15 12:37:12

这个问题应该是你做了一些CiR 不允许的事情。

比如说

" modification of the following DP Slave Parameters: Bus address , assignment to the DP master, parameter assignment data, diagnostics address" is not allowed in RUN Mode. "

你可以比较online 和offline system data object ("Execute code comparison")

还有Station -> Check CiR compatibility


如果你得到的结果是” CiR compatibility and the configuration was not consistent" , 那就代表你需要计划一个shutdown 了。 做一个普通的hardware configuration download, 下载完再做多一次Consistency check. 应该就解决了。 


PCS7工程师 玛尔科自控设备 - 招聘中 (上海|松江 /青岛|崂山)
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2557
发帖数: 203
精华帖: 0
回复:CPU410-5H 硬件组态下载的时报错


只看楼主 2楼 2020-11-19 12:37:50

你的软件组态与现场实际不一致吧。你现场的扩展模块是有数量限制的,不是随便加的吧


技术无止境!