西门子840D系统600806#报警处理过程
今天巡检到工厂,发现一设备同事们在保养,于是逛到控制室那边看看电气元件情况,当看到系统中有一个CU320-2DP有红灯报警,图示:RDY/OPT同时亮红灯。
到操作台OP15屏上进入诊断窗口,Alarms报600806#错误,报警S1驱动器没有准备好或者速度超范围,图示:
回想起前几天旁晚,也有一次“无缘无故”的报警600806#错误,我在电话中让同事重新断电,重新启动后消除报警的经历,说明该驱动器确实存在过问题的可能,这样想来那个报警也可以找到出处了,就是驱动器报警引起的,而并不是S1主轴速度超范围(没有在运行阶段)。据当班的同事描述,出现该报警前的症状是S1电机运行时,无法正常时间段停止,当经过很长一段时间停止后,就无法启动了。
系统控制大致描述:
该系统由840D控制,各轴通过CU320-2DP控制,其中本次故障的S1轴有电源模块6SL3300-7TE38-4AA0及6SL3330-7TE36-1AA0组成。
到该控制柜处看这2个电源模块,发现其中6SL3300-7TE38-4AA0电源模块的6SL3053-0AA00-3AA0模块的RDY红灯异常。
为确认故障现象,还是退回到操作柜处启动系统,启动液压站。完毕后启动除了S1主轴外的所有各轴均正常,说明S1主轴电源模块确实存在故障了,关机。
到办公室拿了之前准备好的6SL3053-0AA00-3AA1模块备件,到现场替换原6SL3053-0AA00-3AA0,担心可能由于版本的差异,可能需要重新组态驱动。
断电,先更换该模块。当我拔下X524插头时,非常明显的看到该插头处有“绿色”的被腐蚀过的现象,心中倍增了信心,图示:明显的受潮痕迹。
更换过程非常快捷,均是插排端子很方便。一一插入对应的端子插排完毕确认各端子插入到位后,重新上电,一颗焦虑的心也同时提到嗓子眼上了,看模块6SL3053-0AA00-3AA1上的RDY指示灯通过初始化过程,由红变为绿色后,一颗悬着的心终于被放了下来,不然,对故障点(部位)还需要进一步分析和排查。
回到CU320-2DP轴卡处,也没有红灯报警提示了。到操作台启动系统,启动液压站,诊断窗口没有报警,说明排查方向正确。直接在JOG状态下,下载SP轴,按“+”/“-”键,S1主轴能够转动,ok!完美。光机,告诉工厂可以正常生产了。近期由于对该设备做了一些工艺上的二次开发的应用,所以,近期该设备的问题也明显多了一些,主要还是我对设备和工艺方面的理解问题,通过修改PLC及NCK程序解决,这些二次开发待稳定后也整理一下过程。
小结:
电源模块6SL3300-7TE38-4AA0的通讯模块6SL3053-0AA00-3AA1替换6SL3053-0AA00-3AA0不需要做任何硬件组态修改,直接更换,初始化过程后可以使用。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1635778&b_id=20&s_id=0&num=22
这是怎么受潮的!
为彻底查清600806#报警的根源,我打开了PLC程序,图示:
A "verz Steuerspannung ein" //系统启动延时1S
A "Hydraulik ist eingesch." //液压站启动完毕
A "Axis8".A_ContrEnable //S1轴使能
A(
ON "DB STW1 A_INF".ZSW1_0
ON "DB STW1 A_INF".ZSW1_1
O "DB STW1 A_INF".ZSW1_3
ON "DB STW1 A_INF".ZSW1_4
O "DB STW1 A_INF".ZSW1_6
O
ON "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_0
ON "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_1
O "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_3
O "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_6
O "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_7
ON "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_0
ON "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_1
O "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_3
O "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_6
O "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_7
)
= "ALMSG_DB"._8FdStop6008xx[6]
由于当时排除过程没有实际监控该程序段,已经无法再判断具体是哪个报警触发位被触发了,应该是上图黄色部分的信号某一个触发了600806#报警。该报警与电机模块(速度超范围)没有直接的关联,因为此时电机并没有启动起来。
@天芯:
该受潮应该是多年前,当时该设备这些大功率的电源模块及驱动器模块的降温,是采用多台米国的电柜空调。由于停机保养时间过长时候,空调由于设备停机温度下降后会产生凝结水,刚好落在这个通讯模块上,该X504端子位置正好是处于上口,很容易进水存结在该处,上次我已经处理过了的(无水乙醇清洗过的)。
上次故障后,我已经整改了。将电柜空调取消掉,改为控制室(防火岩棉板搭建),再安装5匹空调。可能是由于整体所处的环境空间问题,整改空调房的空间本身就不能够做的很大,5匹空调又在该控制柜边,由于设备停机时间长(计划保养时间暂停为24H),设备停机模块降温后,可能仍然会有凝结现象,我以后会多一些关照的。
既然发现了问题,是否做了以后类似事件不再发生的措施?
这个问题我还没有完全考虑好,这个空调以后将如何使用。
由于环境原因(空间狭窄),空调无法远离电柜。加上设备运行及停止时的温度如何有区别的控制?
目前,空调的温度设置只能够通过面板设置,无法通过外部端子控制。
环境问题也要注意,尤其是湿度和温度
在前一任我的上司,一个机械模具设计的不知道电气的,当时我把这个情况提前汇报了。他说没有必要,因为原配德国人设计上已经有空调了,为什么自己要建房,再安装空调,难不成你比德国人更了解电气?我无法说服一个自以为是的人。
这样在夏天根本无法正常生产,我又没有其他办法,只能打开电柜,用外置排风扇给电气模块降温,这样使用了一个夏天。排风扇把温度是控制住了,把灰尘也吹到模块里面了,很多的安全隐患就这样悄无声息的被种下了。
一年后,我再次申请向上级反映这个问题。从公司层面领导出面最后解决了这个电柜安装房间和空调问题,中间过程有一些曲折。
非常庆幸的是去年,又一台德国类似的设备到现场安装,我直接把空调房作为标配做在基建预算中,这样新设备还在调试期间,空调房就已经建了。那套设备现在电柜内部非常干净,整洁。
电气设备能够工作在环境良好的状态下,对电气工作及寿命确保非常有必要。
感谢楼主的解答!
感谢感谢楼主的解答
楼主,你好,你昨天有回答我的关于K型热电偶信号采集问题,你说你也在处理这个问题,我不知道现在解决没,你说的一进二出,还原热电偶信号,我找了好多家淘宝店都说没有,不知道你有没推荐。
我同事的手机里找的,我自己没有在手机里找。
多找几家,应该会有的。我们是针对于PT100在淘宝上搜到,与店家聊天获取信息的,我想在线常用的传感器K型也应该有的。
啥设备,这么奇拔,配置有点怪
楼主的工作方法,态度值得我学习,对设备负责,对工作负责。多加考虑设备的运行环境,不同行业的现场环境不一样,努力在前期做好设计控制
840DSL数控系统
很好的维修思路,很好的PLC例子
谢谢楼主分享!
真是案例,感谢分享!!
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录