各位Engineer:
我是新手,想请教一下大家一个问题:
我们公司是造纸业,需要测量卷径,有一个编码器在传送数据时每次到1000-1100mm的时候就会跳转到最小卷径;测了编码器到PLC的模拟输入电压,数值发生跳转以后电压还是呈上升趋势;
PLC输入会不会有氧化导致接触不良?
模拟量模块我更换点位的需要怎么做?
如何能判断故障点?
各位看了,希望都留下些少意见和看法,让大家都吸收一下。谢谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1635900&b_id=4&s_id=0&num=13
你的编码器的测量范围是多少?输出电压范围是多少?发生跳变前后输出的电压分别是多少?你的这个电压信号的负端和模块电源的m端短接了吗?
用万用表测量编码器输出电压值,监测一下。如果超出了电压范围就是编码器挂了!
楼主:你最好直接上图!
因为,我被你的描述搞晕了。你的编码器究竟是什么信号输出?脉冲还是模拟量?
测量电压信号是正常的因为它一直有上升趋势,HMI显示值变为最小卷径的时候(就是显示值为1100mm左右时,突然就会变为最小卷径81mm) 电压值也是一直有上升变化的。
共模电压干扰,你把信号的负端和ai模块电源的m短接。
是不是你的算法有问题呢?
@奇侠 算法没有问题这个程序是已经用了 七八年了 ;就是突然出现这个问题了而且温度低的时候 不发生只有中午以后 温度高了就一直跳变了
@Erick_998 不要在评论中提问呀!你这让别人怎么回答你?跟帖回答,别人看的一头雾水。
你可以引用帖呀!
我的回复是:是的。
试过了,还是不行 ;还是跳变。
跳变1.PNG
跳变2.PNG
算法没问题,现在就是一直在跳变;
如果你确定和温度有关,不妨采取以下措施:
加强通风并测量其实际温度,看看是否满足技术规范的要求;
必要时试着换块模板。